Помогите кто с нормами дружит :)


Рекомендуемые сообщения

помогите разобраться как и где разместить лестницу 2х этажный магазин в осях по 6 метров

говорят в глубине незя тока возле входа лестницу,

короче какие варианты ?? желательно с сылками на нормы а не на подозрения :padonak:

post-1-1179146107_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Недавно с таким сталкивался и могу сказать пока предварительно: эвакуационная лестница в корпусе должна быть расположена как в варианте 1, т.е. с выходом наружу

а вот точно нормы я завтра посмотрю и ссылку дам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СНиП 21-01-97

"Пожарная безопасность зданий и сооружений"

Эвакуационные и аварийные выходы

6.9 Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

а) из помещений первого этажа наружу:

непосредственно;

через коридор;

через вестибюль (фойе);

через лестничную клетку;

через коридор и вестибюль (фойе);

через коридор и лестничную клетку;

б) из помещений любого этажа, кроме первого:

непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б; выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.

Допускается:

эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В, Г и Д предусматривать в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5, при соблюдении требований 7.23;

эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;

эвакуационные выходы из помещений предусматривать непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условиях, оговоренных в нормативных документах;

оборудовать тамбуром, в том числе двойным, выход непосредственно наружу из здания, из подвального и цокольного этажей.

P.S.: понять без пол литра невозможно, но вроде и второй вариант подходит? Кто понял поясните мне, плиз

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

хм, приношу свои извинения за настойчивость, однако:

какой де из вариантов правильный? Действительно ли подходят оба варианта?

СНиП 21-01-97

"Пожарная безопасность зданий и сооружений"

6.34* Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль должна иметь выход непосредственно наружу.

Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу.

так что в данном случае только вариант №1

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

В обоих случаях -решение не "чистое", а чтобы ответить действительно верно, неплохо бы иметь хоть какое то представление о том, что куда и зачем (минимум - назначение лестницы, обязательно в увязке с технологией).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

помогите разобраться как и где разместить лестницу 2х этажный магазин в осях по 6 метров

говорят в глубине незя тока возле входа лестницу,

короче какие варианты ?? желательно с сылками на нормы а не на подозрения :padonak:

В силе оба варианта.

Есть указание о наличии в л/к естественного освещения. Не совсем понятна планировка. Во втором варианте путь от л/к к выходу будет считаться путем эвакуации, а к путям эвакуации требования построже особено к материалам отделки. Со второго этажа следует предусматривать второй эвакуационный выход (при кол-ве людей больше 50). Второй эвакуационный выход можно через наружную открытую металлическую лестницу с углом наклона не более 60 градусов. Эвакуационные выходы должны быть рассредоточены. Минимальное расстояние между этими выходами по эмпирической формуле 1,5 корень Периметр пом.

ДБН В.1.1.7–2002 "Пожарная безопасность в строительстве". Нормы Украинские думаю один к одному переписаны с Российских.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×