Админ-alexrvs Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 помогите разобраться как и где разместить лестницу 2х этажный магазин в осях по 6 метров говорят в глубине незя тока возле входа лестницу, короче какие варианты ?? желательно с сылками на нормы а не на подозрения :padonak: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ-alexrvs Опубликовано 14 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 спсасибо всем за ответы в аську и в агент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-smile157 Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 Недавно с таким сталкивался и могу сказать пока предварительно: эвакуационная лестница в корпусе должна быть расположена как в варианте 1, т.е. с выходом наружуа вот точно нормы я завтра посмотрю и ссылку дам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-smile157 Опубликовано 15 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2007 СНиП 21-01-97"Пожарная безопасность зданий и сооружений"Эвакуационные и аварийные выходы6.9 Выходы являются эвакуационными, если они ведут:а) из помещений первого этажа наружу:непосредственно;через коридор;через вестибюль (фойе);через лестничную клетку;через коридор и вестибюль (фойе);через коридор и лестничную клетку;б) из помещений любого этажа, кроме первого:непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б; выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.Допускается:эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В, Г и Д предусматривать в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5, при соблюдении требований 7.23;эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;эвакуационные выходы из помещений предусматривать непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условиях, оговоренных в нормативных документах;оборудовать тамбуром, в том числе двойным, выход непосредственно наружу из здания, из подвального и цокольного этажей.P.S.: понять без пол литра невозможно, но вроде и второй вариант подходит? Кто понял поясните мне, плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-smile157 Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 хм, приношу свои извинения за настойчивость, однако:какой де из вариантов правильный? Действительно ли подходят оба варианта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ-uncle Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 хм, приношу свои извинения за настойчивость, однако:какой де из вариантов правильный? Действительно ли подходят оба варианта?СНиП 21-01-97"Пожарная безопасность зданий и сооружений"6.34* Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль должна иметь выход непосредственно наружу.Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу.так что в данном случае только вариант №1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ-alexrvs Опубликовано 16 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 оба вкрные в нижнем эвакуация во двор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-smile157 Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 значит пропустил когда читал. Большое СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-NICodimus Опубликовано 12 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 В обоих случаях -решение не "чистое", а чтобы ответить действительно верно, неплохо бы иметь хоть какое то представление о том, что куда и зачем (минимум - назначение лестницы, обязательно в увязке с технологией). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura Опубликовано 13 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 помогите разобраться как и где разместить лестницу 2х этажный магазин в осях по 6 метровговорят в глубине незя тока возле входа лестницу, короче какие варианты ?? желательно с сылками на нормы а не на подозрения :padonak:В силе оба варианта.Есть указание о наличии в л/к естественного освещения. Не совсем понятна планировка. Во втором варианте путь от л/к к выходу будет считаться путем эвакуации, а к путям эвакуации требования построже особено к материалам отделки. Со второго этажа следует предусматривать второй эвакуационный выход (при кол-ве людей больше 50). Второй эвакуационный выход можно через наружную открытую металлическую лестницу с углом наклона не более 60 градусов. Эвакуационные выходы должны быть рассредоточены. Минимальное расстояние между этими выходами по эмпирической формуле 1,5 корень Периметр пом.ДБН В.1.1.7–2002 "Пожарная безопасность в строительстве". Нормы Украинские думаю один к одному переписаны с Российских. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться