Vip-dimdiad Опубликовано 21 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 Проектирование высотных зданий гостиниц, офисов.Требуется нормы, литература, аналоги, примеры, расчет потребности лифтов...Что посоветуете почитать?Так как в нашем городе высоток почти не строят, столкнулся с проблемой выбора нормативных документов для проектирования высотных зданий гостиннично-офисного назначения. В снипе Общественные здания написано что он применяется только до 16 этажей включительно.Проектируемое здание высотой 22 этажа + 3 этажа ресторан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Delerium Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 Проектировали как то гостинницу в 35 этажей с офисами. Экспертиза требовала пользоваться:СНиП 2.08.01-89* - жилые зданияСНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯТолько при этом применять их кратно этажам, тобишь нормативы увеличивать в 2-2,5 раза :)Ну нету в россии ещё новых снипов :) Мы ещё в каменном веке живём :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор-zveris Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 Когда мы проектировали - все было просто - делаешь по снипу, потом заказываешь пожарникам ;) ...не помню - как-то красиво называется - кароче, они конкретно на этот дом давали свои требования (согласовывая их с нами) - и всё.З.Ы. имел ввиду - когда проектировали в Питере (чтоб не было там разговоров про местечко где щас живу ;)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость-Гость Rus_67 Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 [Проектируемое здание высотой 22 этажа + 3 этажа ресторан.Есть документ для Москвы по высотным жилым зданиямVysotki.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор-Roman Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 При проектировании 18 и 20 этажных зданий пользовалисьСНиП 2.08.01-89* - жилые зданияСНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯсейчас на экспертизе. Пока вроде нет замечаний пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Delerium Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 При проектировании 18 и 20 этажных зданий пользовалисьСНиП 2.08.01-89* - жилые зданияСНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯсейчас на экспертизе. Пока вроде нет замечаний покаЕсли всё в норме то и не будет :) пройдено :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-dimdiad Опубликовано 23 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2007 Есть документ для Москвы по высотным жилым зданиямА проектирую в Барнауле, хотя почитаю :mosking: А вот еще пишут - количество лифтов определяется расчетом,а как считать ненаписано.1.141. Число пассажирских лифтов следует устанавливать расчетом, но, как правило, не менее двух....Что за лифты для перевоза пожарных подразделений?1.143. В общественных зданиях высотой 10 этажей и более один из пассажирских лифтов должен быть рассчитан на перевозку пожарных подразделений.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-dimdiad Опубликовано 23 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2007 Только при этом применять их кратно этажам, тобишь нормативы увеличивать в 2-2,5 раза :)А увеличивать как? Если нужно две лестницы, то делать четыре??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Delerium Опубликовано 23 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2007 Коллеги, нашёл и почитал проект МГСН 4,19-05... бредятина... Но если нужно, могу выложить... Вот Про объёмно планировочные решения...4. Требования к объемно-планировочным решениям и функциональным элементам высотных зданий4.1. Состав, количество и расположение разных функциональных элементов входящих в структуру высотного здания, а также количество и состав подземных этажей определяются предпроектными разработками и заданием на проектирование.4.2. Типологические требования, не противоречащие противопожарным, санитарно-гигиеническим, природоохранным и другим нормативным требованиям к высотным зданиям следует принимать в соответствии с СНиП 31-01-2003, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 31-05-2003, МГСН 3.01-01 и Дополнением к МГСН 3.01-01.4.3. В высотных зданиях необходимо предусматривать служебные помещения следующего назначения:- для размещения технологического оборудования ГУВД г. Москвы площадью не менее 30 мВІ;- для стационарной станции мониторинга основных несущих конструкций площадью не менее 20 мВІ и места установки измерительных пунктов станции (прил.3.2);- для центрального пункта управления (ЦПУ) системой комплексного обеспечения безопасности здания площадью не менее 30 мВІ;- для Центра управления здания (ЦУЗ) площадью, определяемой заданием на проектирование.4.4. ЦПУ целесообразно размещать вблизи главного входа высотного здания на первом или цокольном этаже с выходом в вестибюль, на незадымляемую лестничную клетку или непосредственно наружу, обеспечивая защиту от несанкционированного проникновения в помещение ЦПУ. 4.5. ЦУЗ рекомендуется проектировать у наружной стены с естественным освещением и выходом непосредственно наружу, предусматривая защитные мероприятия по предотвращению несанкционированного проникновения.4.6. Служебные помещения с долговременным (круглосуточным) нахождением людей должны иметь естественное освещение и индивидуальный санитарный узел с унитазом и умывальником. Возможность совместного расположения служебных помещений определяется заданием на проектирование. 4.7. Площадь вестибюлей высотных зданий определяется из расчета наибольшего скопления людей в часы пик при времени ожидания лифта 30-35 с в зданиях общественного назначения и 60-80 с в жилых зданиях и гостиницах.4.8. Состав встроенных и встроенно-пристроенных помещений, помещений, размещаемых в подземных и цокольных этажах, а также помещений без естественного освещения в жилых, общественных и административных зданиях определяется в соответствии с положениями СНиП 31-01-2003, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 31-05-2003, СНиП 21.02-97*, МГСН 3.01-01, МГСН 1.01-99 и Дополнения к МГСН 1.01-99, МГСН 4.04-94, МГСН 5.01-01, СанПиН 2.4.1.1249-03, СанПиН 2.1.2.1002-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 2.3.6.1066-01.При размещении в жилом здании помещений общественного назначения следует обеспечивать требования, изложенные в МГСН 3.01-01, а также соблюдать гигиенические нормативы, в том числе шумозащищенности жилых помещений по СН 2.2.4/2.1.8.562-96.Размещение детских дошкольных учреждений в высотном здании и встроенных в него помещениях не допускается.4.9. Высота здания определяется по СНиП 21-01-97*.Высота помещений различного назначения определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89*, СНиП 31-05-2003, МГСН 1.01-99. В жилых помещениях высота от пола до потолка должна быть не менее 2,7 м. Высота технических этажей назначается в соответствии с заданием на проектирование.4.10. При проектировании стилобатной части высотного здания или здания не выше 75 м в составе комплекса, следует применять нормативные требования, относящиеся к зданиям высотой до 75 м. 4.11. Мероприятия по гражданской обороне определяются заданием на проектирование и требованиями СНиП II-11-77*, СНиП 2.01.51-90 и СП 11-107-98.4.12. Доступ маломобильных групп населения в высотные здания следует обеспечивать в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.4.13. Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок определяется СНиП 31-01-2003, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 31-05-2003, СНиП 35-01-2001 и МГСН 3.01-01 с учетом функционального назначения здания, при этом ширина лестничного марша должна быть не менее 1,2 м. Зазор между маршами должен быть не менее 120 мм (в свету). Лестничные клетки и лифтовые шахты, обеспечивающие связь подземных и надземных этажей следует проектировать с учетом требований МГСН 4.04-94.4.14. Высоту ограждений лестниц, пандусов, крыш, рекреационных и летних помещений и т.п. следует принимать в соответствии с ГОСТ 25772-83, СНиП 31-01-2003, СНиП 2.08.02-89*. Ограждения должны быть непрерывными и оборудованы поручнями.4.15. При сплошном остеклении фасада необходимо с внутренней стороны предусматривать ограждения высотой не менее 1200 мм. Ограждения должны исключать возможность выпадения детей.4.16. При проектировании озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных зданий следует руководствоваться «Рекомендациями по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных зданий и других искусственных оснований».4.17. Требования к устройству в высотном здании внутренних помещений рекреации и зимнего сада определяются предпроектными разработками и заданием на проектирование.4.18. При организации в высотном здании стоянки для легковых автомобилей необходимо учитывать требования МГСН 5.01-94*.КОРОЧЕ НИЧЕГО НОВОГО! В мгсн данны ссылки на действующие старые документы, новых нормативов нет. ККак всё просто оказалось :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор-Red_line Опубликовано 13 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2007 Тема действительно актуальна! Поехали....Мы запроектировали 18эт Бизнес центр с вертолетной площадкой.http://www.uks-udm.ru/index.php?section=80Можем запроектировать и выше согласно нормативной базе РФ.Согласование вертолетной площадки проходит через МЧС.Так как здание из за высоты не попадает в рамки СНиП, то согласовывается специальныи техническими условиями....через центральные органы .....на тот момент ГПН.*В данный момент пожарные не имеют силы, тк все полномочия переданы в МЧС.Если объект только еще будет проходить экспертизу, то там вам напишут.....)Самые свежие нормативные документы по высоткам смотрите Санкт-Петербург - ТСН! Либо вышло специализированное издание :Современное высотное строительство - таково название информационно-справочного издания, которое ВЫШЛО в Москве. В нем будет представлен весь мировой и отечественный опыт в этой сфере.По поручению и при поддержке столичного Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Центром новых строительных технологий, материалов и оборудования Москомархитектуры совместно с акционерным обществом ЦНИИЭП жилища, другими отраслевыми организациями ведется работа по подготовке издания к выпуску.В нем будут рассмотрены архитектурные и конструктивные схемы существующих и проектируемых высотных зданий, представлены современные инженерные системы и оборудование. Видное место займут вопросы энергоэффективности, комплексной безопасности и противопожарной защиты, раздел прогрессивных строительных технологий и материалов. Особое внимание будет уделено мониторингу технического состояния объектов в процессе строительства и эксплуатации, а также вопросам расчета страховых рисков и страхования высотных зданий.www.concentre.ru Купить данное издание www.concentre.ru Взято с www.stroinauka.ru/find.asp?d=1&dc=15&dr=6113 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-NICodimus Опубликовано 26 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2007 Пособие по проектированию ощественных зданий и сооружений (к СНиП 2.08.02-85*), Приложение 2 "Методические основы расчёта пассажирского вертикального транспорта (лифтов)".Ещё можно посмотреть отменёную серию на лифты (под рукой нет перечня, поэтому номер не скажу, но выпуск скоре всего 0-вой или 1-й), там примеры расчётов и коэффициенты можно взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.