туалеты


Рекомендуемые сообщения

Алексей, ширина площадки должна быть не меньше ширины марша, а площадка в данном случае, будет считаться от открытого полотна двери, если не ошибаюсь.[attachment

=2674:_____.bmp]

зы А мужикам писсуаром не хочеш уважить?

post-2914-1186485863_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а вот что получилось даже шаг поменяли потомучто шеф сказал что при шаге 6 метров ригеля, как казалось позже он ошибся, жара блин

но шаг терь другой

post-1-1186575592_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1.Лифтовой холл пропал - это нехорошо, пожарники будут страшно ругаться.

Он /холл/ должен быть отделен от коридора и иметь несгораемые двери и подпор воздуха. Первый вариант в этом плане был лучше.

2.Тамбурочки при этих самых уж больно узкие , к умывальникам не подойти.

См. тот же СНиП, там и про габариты этих помещений тоже сказано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мне нужна выдержка из норм где написанно что тамбурок должен быть,

умывальник повернул а за ними трубы пустил

а если у лифта не сгораемые двери и стены спциальные ?????

гдеже Red LIne :) ????

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4.22. В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками лифтовые шахты следует предусматривать с подпором воздуха при пожаре в соответствии со СНиП 2.04.05-86. Выходы из этих шахт следует предусматривать через лифтовые холлы, отделяемые от смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. В этом случае устройство противопожарных дверей в лифтовых шахтах не требуется.

Это выдержка из пожарных норм СНиП 2.01.02-85*.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это вопрос к пожарникам. Такой же случай у меня был - я ему про то что и ты толковал, он мне на этот пункт ссылался. А с пожарниками лучше не спорить-себе дороже, в итоге пришлось делать лифтовой холл. Может у вас в Краснодаре пожарники лучше знают СНиП и согласятся с тобой. Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня двери в лифте противопожарные

*Предел огнестойкости дверей шахт лифтов допускается принимать не менее Е30

Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и двери тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, а двери тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре и двери помещений с принудительной противодымной защитой должны иметь автоматические устройства для их закрывания при пожаре и уплотнение в притворах

6.24 Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:

через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

6.33 В лестничных клетках, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов.

7.18 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 % их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14 и требованиям настоящего раздела.

В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается.

7.22 Ограждающие конструкции лифтовых шахт (кроме указанных в 6.33) и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.

При невозможности устройства в ограждениях вышеуказанных лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Такие экраны должны быть выполнены из негорючих материалов, и предел их огнестойкости должен быть не ниже ЕI 45.

В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками должна предусматриваться автоматическая противодымная защита лифтовых шахт, не имеющих у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре.

7.26 В подвальном или цокольном этаже перед лифтами следует предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

это из СНиП 21-01-97 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые архитекторы!

Предлагаю ответы строить по принципу : Нормативный документ (наименование и номер, пункт)

кратко выдерка с выделением другим цветом нужного. Затем ИМХО

p.s. при всем уважение колеги, когда что-то бывает нужно "вчера" просто Н.Д. весь читать некогда. Давайте полный ответ.

з.ы. А также предлагаю всем подумать и написать правила по кот. каждый из нас выкладывал минимум о своем объекте ....чтобы остальные грамотно могли оперативно дать ответ.

Например : У Alexrvs был вопрос касаемо торговли см. Сообщение #8

http://archi-cat.com/forum/index.php?showtopic=2357

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мне нужна выдержка из норм где написанно что тамбурок должен быть,

умывальник повернул а за ними трубы пустил

а если у лифта не сгораемые двери и стены спциальные ?????

гдеже Red LIne :) ????

СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"

Туалеты для сотрудников 1 унитаз на 45 мужчин и 30 женщин

1 писсуар на 45 мужчин

1 умывальник на 40 мужчин и 27 женщин

Судя по лестничной клетке, здание не высотное, и значит достаточно, чтобы стены шахты соответствовали требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа, двери шахты были несгораемыми и была предусмотрена автоматическая противодымная защита лифтовой шахты. Лично я, если это не уродует интерьер, стараюсь делать тамбур-шлюз - меньше лишних базаров с пожарниками.

В параметрах библ.элементов унитазов и умывальников есть такая штука - минимальное пространство. Если её включить, то на плане вокруг умывальника появится штриховка. Это и есть то минимальное пространство, которое должно быть свободно вокруг сантехприбора. Оно соответствует планировочным нормалям. Очень удобно для компоновки санузлов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ага, это хорошо канечно, тока тада надо знать сколько народу на площадь офиса.

Уж количество рабочих мест то рассчитать совсем не сложно. В соответствии с функцией заведения, по каждому помещению, в среднем от 4 до 6,5 м2 на рабочее место.

Единственно что не понял. изначально оговаривалось, что это офисы (т.е. общественное здание), а многие ссылки на СНиПы по административным!!! Алекс смотри внимательней так как нормы разные.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного значения.

С него часть ссылок идет на общественные зд. и сооруж.(то есть он уже второстепенный)

Если это офисы ....в конце есть обязат. приложение классификаций.

PS Если офисы, то в Техническом задании на проектирование нужно указывать к какому из 3-х классов он относится (Дб) ....соответственно перегородки изменятся в толщинах + доп. нагрузка на перекрытие....(наши кон-ра это недосмотрели в проектир-ом объекте)......взяли просто 150 на м2 по СниП Нагрузки и воздействия...отвлек

ся

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а вот что получилось даже шаг поменяли потомучто шеф сказал что при шаге 6 метров ригеля, как казалось позже он ошибся, жара блин

но шаг терь другой

Пути эвакуации не могут вести через лифтовые холлы!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пути эвакуации не могут вести через лифтовые холлы!

А можно ссылку на СНиП. У меня только-что проект прошел экспертизу с путем эвакуации через лифтовой холл (с подпором возд.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня административно офисное здание

Почему у Вас одна лестница незадымляемая, а другая нет? Лифтовый холл однозначно неправильный. Потом, я первый раз вижу, чтоб посреди коридора стояли колонны, нерационально как-то, надо с этим что-то делать. Верхняя лестница и лифты как-то странно пересекают каркас здания...Сколько этажей?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пути эвакуации не могут вести через лифтовые холлы!

А можно ссылку на СНиП. У меня только-что проект прошел экспертизу с путем эвакуации через лифтовой холл (с подпором возд.)

У нас ДБН один к одному с вашим снипом

СНиП 21-01-97*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

6.24 Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:

через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У нас ДБН один к одному с вашим снипом

СНиП 21-01-97*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

6.24 Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:

через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

А что экскалатор не являеться путём эвакуации, странно, надо будет посмотреть

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×