Перейти к содержанию
News Ticker
  • News ticker sample
  • News ticker sample

Повороты На Путях Эвакуации


Рекомендуемые сообщения

почему 1200, а не 250??

открывание наружу, открывается створка 900 мм. почему 1200?

СНиП 21-01-97

6.37 "...ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

этот поворот не находится в наружной воздушной зоне, он в тамбуре

СНиП 31-01-2003

9.19 В I—III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5.12. Ширину тамбуров или тамбур-шлюзов следует принимать больше чем ширина выходов (проемов) не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину -больше ширины выхода (проема) на 0,2 м, но не менее чем 1,2 м.

ДБН В.1.1-7-2002

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По моему ширина простенка в данном случае должна позволить открытся дверному полотну полностью, что бы не заужать эвакуационный путь (см. п. 6.31, СНиП 21-01), так же согласен с мнением оставлять 0,25м с каждой стороны проёма (у дверей есть ручки), только в наших нормах это п. 5.8, СНиП 31-03.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...

Важная информация

Прочитайте