Vip-alexandros33 Опубликовано 9 января, 2008 Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 Ребята, подскажите пожалуйста, где лучше и где можно размещать газовую котельную, в каких нормах можно почитать об этом? :bc: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ-alexrvs Опубликовано 10 января, 2008 Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 смотря какая котельная для астого дома или для района......я та думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-tton Опубликовано 10 января, 2008 Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 еще можно рассмотреть вариант размещения котла если он газовый в любом помещении при том чтобы имелось расстояние от вокруг котла не менее 300мм по бокам и 1200 с фасада (строили коттеджи так ставили газовые котлы на кухне ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ-alexrvs Опубликовано 10 января, 2008 Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 да и выход незабудь сделать дополнительный возля него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-tton Опубликовано 10 января, 2008 Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 выход - вход может быть один главное объем должен быть не меньше 8 куб м и окно или форточка площадью 1кв м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Beart Опубликовано 10 января, 2008 Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 Ребята, подскажите пожалуйста, где лучше и где можно размещать газовую котельную, в каких нормах можно почитать об этом1."ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ".2. СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"3. СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-alexandros33 Опубликовано 10 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 Мужики, спасибо вам огромное,вы мне очень помогли, я вам очень благодарен! :az: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blackbird Опубликовано 10 января, 2008 Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 Кстати у газовиков котельная понятие, очень серьезного сооружения. Если речь идет о помещение, в котором нужно разместить, газовый котел, они это называют "топочной" гы-гы дикарис... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-alexandros33 Опубликовано 12 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2008 После того как перебрал нормативы, выяснил следующее:Если её мощность котельной составляет до 60 кВт, то такое оборудование можно размещать непосредственно на кухне; если суммарное до 350 кВт, то оборудование размещают в отдельном помещении (цоколе):- высота помещения (цоколя) не менее 2,5 м.- объем помещения не менее 15 куб.м- естественное освещение 0,03 м2 на 1куб.м помещения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
az02 Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 А кто что скажет про крышную котельную и треть степень огнестойкости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Никитрон Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 А кто что скажет про крышную котельную и треть степень огнестойкости?странно, 3 степень огнестойкости. там 1 должна быть. и это отдельный отсек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-КОТ Опубликовано 14 января, 2008 Поделиться Опубликовано 14 января, 2008 на крыше можно, тока там какие то ораничения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-afrika12 Опубликовано 30 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2008 В продолжении темы, возник вопрос.... При устройстве котельной в цокольном этаже, есть какие-либо ограничения по помещениям, расположеным сверху котельной. В частности, необходимо над котельной расположить сауну, точнее баню, с дровяной каменкой, нормы поднять не могу, а из памяти выпало, если кто знает - помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Никитрон Опубликовано 31 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 В продолжении темы, возник вопрос.... При устройстве котельной в цокольном этаже, есть какие-либо ограничения по помещениям, расположеным сверху котельной. В частности, необходимо над котельной расположить сауну, точнее баню, с дровяной каменкой, нормы поднять не могу, а из памяти выпало, если кто знает - помогите.частный дом? Мы так делаем. Можно ли? Делал помещение персонала над котельной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-КОТ Опубликовано 31 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 на крыше можно, тока там какие то ораниченияБлин это я с газопоршневой электростанцией попутал :dp: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться