Vip-КОТ Опубликовано 24 января, 2008 Поделиться Опубликовано 24 января, 2008 Проектируемое здание физкультурно-оздоровительного назначения. площадь застройки 180 мх2, этажность - 3Внимание вопрос!Можно ли эвакуационную лестницу сделать наружу, металическую???Отвечать можно в асю, можно тут главное побыстрее :IloveAr-cat: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ-uncle Опубликовано 24 января, 2008 Поделиться Опубликовано 24 января, 2008 СНиП 21-01-97 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ5.15* Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов:1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;2 - внутренние открытые;3 - наружные открытые; ЭВАКУАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ 6.9 Выходы являются эвакуационными, если они ведут:а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку; б) из помещений любого этажа, кроме первого:непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-КОТ Опубликовано 24 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2008 Судя по СНиП 21-01-97 можно. Но есть ли ограничениядля общественных зданий, вот в чом я сомневаюсь.Сам я не нашёл нигде. может плохо сморел. Сморел СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы.В итоге всё равно мандражирую, и втюхал лестницу 1-го типа.Всё равно спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ-uncle Опубликовано 24 января, 2008 Поделиться Опубликовано 24 января, 2008 СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"1.99. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц (кроме стационарных лечебных учреждений).1.100. Наружные открытые лестницы с уклоном не более 45 в зданиях детских дошкольных учреждений и не более 60 в остальных общественных зданиях, используемые во всех климатических районах в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости, а также детских дошкольных учреждений общего типа III-V степеней огнестойкости), должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:1.101. Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов, а также колосниковых лестниц в зданиях зрелищных предприятий).В не более чем 50% лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение.При этом в зданиях стационаров лечебных учреждений должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре.В зданиях вокзалов естественное освещение через окна в наружных стенах должны иметь не менее 50% лестничных клеток, предназначенных для эвакуации. Лестницы без естественного освещения должны быть незадымляемыми, 2-го или 3-го типа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.