Vip-cyberdime Опубликовано 27 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2008 Прошу знающих людей просветить по лифтам. Диагноз: Здание – банальный 7-этажный офис коридорно-кабинетного типа. Монолит. Экспертиза написала замечание о том, что возле спаренных лифтов нет лифтового холла, точнее он есть, но не отделён перегородкой с дверями. Поставить, то можно, но закащик не хочет ни в какую. С другой стороны примеров лифтов без изолированного холла – пруд пруди (см. напр. прикреплённую картинку). Как грамотно отписаться или что изменить в проекте (мож пожарозащищённое исполнение дверей кабин или проч.?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-NICodimus Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 См. п. 6.24*, 7.22*, СНиП 21-01-97* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-der_falke Опубликовано 14 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 запутался совсем с лифтовым холлом с, имеется 10 этажей жилого здания с незадымляемой лестничной клеткой . Подскажите, беспокоит отсутствие лифтового холла перед пасажирским лифтом Развернуть его выходом к стене лестничной клетке как и противопожарный лифт и объединить все одним холом не получится так, как пасажирский лифт встанет по ширине и мусорокамера соответственно уменьшится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ-alexrvs Опубликовано 14 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 апутался совсем с лифтовым холлом с,имеется 10 этажей жилого здания с незадымляемой лестничв жилом так можнопруд пруди (см. напр. прикреплённую картинку).а откуда эта картинка ?? от какова здания ???? да и лифт там тупиковый а не проходной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Никитрон Опубликовано 20 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 лифтовый холл не должен быть эвакуационным путем. То есть, транзит надо исключить. А будет ли он закрываться - зависет от задымляемости/незадымляемости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-cyberdime Опубликовано 21 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 а откуда эта картинка ?? от какова здания ???? да и лифт там тупиковый а не проходнойА фиг его знает - офис с какого-то журнала или каталога. А я холл всё-таки отсёк и не стал дразнить гусей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться