Vip-der_falke Опубликовано 18 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 вопрос по угловому балкону, как обеспечить п.5.38 в моей ситуации? посоветуйте плиз - по аварийному выходу... а также - пишется "в каждой квартире" , а если в квартире - есть 2 балкона или лоджии, то "аварийный выход" делать на каждом или достаточно на одном? согласно п.5.38 пожарного ДБНа в жилых домах секционного типа с лестничными клетками типа Ск2, в каждой квартире расположенной выше первого этажа, следует предусмотреть выход на открытый балкон со сплошным простенком не менее как 1,2 м от торца балкону к оконному (дверного ) прорезу, или не менее как 1,6 м - между застекленными прорезами, которые выходят на балкон 01_0063.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-gan75 Опубликовано 18 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 В том варианте, что нарисован - никак. Попробуйте набрать 1,6 метра по диагонали, и то не факт. А выходов должно быть 2 из квартиры, а не комнаты. По крайней мере в РФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Никитрон Опубликовано 18 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 а балкон нельзя увеличивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-der_falke Опубликовано 18 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 cмысла увеличивать нет, как видите увеличение не даст размера в 1200 или в 1600...То-есть если в квартире - 2 балкона или лоджия то оязательно нужно 2 эвакуационных выхода согласно противопожарных норм РФ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Админ-uncle Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 Трудно что либо сказать по такому крошечному фрагменту плана, но вот первое что пришло на ум. Здесь и до тупика 1200 и между проемами 1600. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-clipper Опубликовано 21 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2008 cмысла увеличивать нет, как видите увеличение не даст размера в 1200 или в 1600...То-есть если в квартире - 2 балкона или лоджия то оязательно нужно 2 эвакуационных выхода согласно противопожарных норм РФ?А где сказано, что нужно на каждом балконе или лоджии? Достаточно одного балкона или лоджию на квартиру с такой зоной отстоя. PS: однажды, пробовали в таком случае заложить противопожарный ставень на окно, не помню, то-ли это пожарные посоветовали, то-ли сами придумали, и пытались согласовать. :cu: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться