Рекомендуемые сообщения

В здании управы заказчик хочет расширить кабинеты за счет коридора.

По СНиП минимальная ширина коридоров в общественных зданиях может быть 140см.

В местах расположения колонн коридор получается зауженным до величины менее 140см.

Вопрос - допустимо ли это или нет. И в каком нормативном документе это прочитать. Рылся везде - не нашел.

Скрин прилагается . там синими чернилами показано что хочет заказчик. До понедельника нужно дать ответ - возможно ли это.post-245-1228548891_thumb.jpg

post-245-1228548793_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну для начала - определяющим для вас будет СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"

5.6. Высота коридоров и холлов должна быть не менее 2,4 м; в офисах, размещаемых в жилых зданиях, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, - не менее 2,2 м.

Ширина коридоров должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м - при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м - при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей.

А далее: СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

(с изменениями от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)

6.26 ... При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей;...

6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.;

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м - во всех остальных случаях.

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

В общем, в вашем случае минимум - 1,2 метра, с условием, что все двери открываются внутрь. Какие можно открывать внутрь описано в СНиП 21-01-97. И то при условии, что какой нибудь эксперт не будет упираться в 1,5 метра из СНиП 31-05-2003

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо! Но что в данном случае принимать за ширину коридора - расстояние от нижней перегородки до выступа колонны или ширину в пределах коридора между колоннами без учета выступов. Память подсказывает, что выступающие части в коридорах должны иметь максимальные размеры не более 20см, но где это указано не могу найти.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про выступы - аналогично - у меня память подсказывает что-то такое, но в нормах на глаза не попадалось :(

Мож это для маломобильных? СНиП 35-01-2001. П.3.20.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

По моему смысл решения - это расстояние в свету от колонны достены должно быть не менее ширины регламентированного эвак. выхода, тоесть мин. 1,2м при 50 эвакуирующихся и более и мин. 0,8м если менее 50-ти. Естественно при соблюдении плотности потока и расстояния. И не забыть учесть в колич. эвак-ся посетителей. Идеальный случай - посчитать время эак. по ГОСТ.

Пожалуйста напишите по возможности, как решился вопрос, к каким выводам пришли Вы. Очень интересно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ничего не должно выступать!!! По пожарным нормам.

Про уменьшение на 200мм - скорее всего вы вспомнили эвакуацию по лестнице, где разрешается уменьшать ширину проступи забежных ступеней??

Или "В коридорах этажей не допускается размещать: оборудование, коммуникации, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метров... шкафы, кроме шкафов коммуникации здания и пожарных кранов"

Пожарный кран, его шкаф бычно до 200мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ничего не должно выступать!!! По пожарным нормам.

Про уменьшение на 200мм - скорее всего вы вспомнили эвакуацию по лестнице, где разрешается уменьшать ширину проступи забежных ступеней??

Или "В коридорах этажей не допускается размещать: оборудование, коммуникации, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метров... шкафы, кроме шкафов коммуникации здания и пожарных кранов"

Пожарный кран, его шкаф бычно до 200мм.

Колонны - не оборудование, не шкафы и не коммуникации, а следовательно расстояние между ними всего лишь должно укладываться в требования к ширине эвакопутей. Так ведь?

Ссылка на комментарий