Штукатурные системы утепления


cyberdime

Рекомендуемые сообщения

Господа! Не секрет, что системы наружного штукатурного утепления зданий могут быть тонкими, где отделку несёт на себе приклеенный и пришпиленный дешёвыми дюбелями утеплитель (тоненький слой штукатурки 3-7мм по полимерной сетке на который даже дышать страшно) или тяжёлыми, где несущей системой является мощная система анкеровки (дюбели) и панцирь сетки (можно накидать до 50 мм штукатурки) Проблема вот в чём: нет ли у кого узлов или состава слоёв "гибридной" системы, где бы и крепёж не был бы столь дорог и слой штукатурки было бы возможно выполнить достаточно "мощным" (20-30мм)

Противоречие объясняется так: имеется реконструируемое здание школы. Бюджетное. Утепление решено делать наружное штукатурное. Делаем стандартную тонкую систему - школьники разворотят всё в пух и прах; Делаем стандартную тяжёлую систему - денег не хватит. Вот и хотелось бы как нибудь "усреднить" решение...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В таких случаях необходимо 1-й этаж сделать антивандальным (тяжелая штукатурка, облицовочный кирпич и т. д.), а выше легкая штукатурка, которая , кстати сказать, если сделана по технологии, не такая уж и не прочная

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Была мысль: усилить тока по 1 этажу, но так как 1 этаж уже стоит выстроенный аж с 1988г а 2-й будет новым, то всё равно разница материалов может привести к деформациям и соответственно к дефектам: трещинам, сколам и пр. Решили вместо полимерной сетки использовать металлическую (вроде до 2,5 кг/м2 допускается) с доп. креплением дюбелями прямо сквозь неё. Или лажа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

насчет узлов. сэр, попробуйте забить в поиск слово такое "бревитор" зайдите на родной сайт там лежит пдф альбом с узлами

имхо а что мешает 2й этаж нормальным построить без фокусов для реконструируемых зданий

а также между 1м и 2м иметь карниз, который и рассечет типы штукатурок и еще позволит усадочный шов сделать

надо иметь ввиду что "мокрые" фасады сейчас вряд ли начнут делать так, что лучше вентилируемые :) по времени возведения и частоте капремонта очень экономичные

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Предлагали-не хочут, то-ли своя строительная контора "на мази" то-ли бюджетных денег нужно увести побольше - не знаю, но вот так получается. А за инфу - спасибо.