Vip-dimdiad Опубликовано 24 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2007 Вентиляционный канал и дымоход (смотри рис). 1. Возможно ли расположение их рядом или следует делать дымоход отдельно с каким-то отступом? Тоесть ставить две трубы отдельно для вентиляции и дымохода? 2. Правильно ли сделано завершение трубы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Beart Опубликовано 24 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2007 1. Возможно. Между ними 120 мм. Во всяком случае, в моей практике так было и ограничений в СНиП 41-01-2003, я не нашёл... Проверьте.2. Завершение дымовой трубы выполнено неверно. Обычно выполняют без каких- либо препятствий для отвода газов (просто труба). Хотя в СНиПе: Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.(Со сторон должна быть продуваемость).Сейчас, вообще-то, практикуются котлы с закрытой камерой сгорания. Для них нужен ещё и приток. Дымоходы выполняются из а/ц труб ВТ-9 и опрессовываются на определённое давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-dimdiad Опубликовано 25 июня, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2007 2. Завершение дымовой трубы выполнено неверно. Обычно выполняют без каких- либо препятствий для отвода газов (просто труба).Сейчас, вообще-то, практикуются котлы с закрытой камерой сгорания. Для них нужен ещё и приток. Дымоходы выполняются из а/ц труб ВТ-9 и опрессовываются на определённое давление. Так правильно? Попробывал из металла сварить завершение. Совсех сторон продувается. Только сомнение вызывает - не будит ли дым в вентиляцию задувать? А приток для камеры сгорания тоже с кровли тянуть? . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Delerium Опубликовано 25 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2007 В москве бы камин поставить не на последнем этаже бы ни в коем случае не разрешили. А на последнем этаже разрешили бы только в том случае, если:- Дымоход вообще отдльным каналом, пробивая перекрытия потолка и кровли.- Дымоход выше уровня конька на сколько то там сантиметров.- Установлена автоматическая система пожарной сигнализации.Да и то весь мозг вынесут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Beart Опубликовано 26 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2007 Вам надо уточнить, какие котлы... С открытой камерой сгорания, по-моему, сейчас разрешаются только в частных домах. А приток для камеры сгорания тоже с кровли тянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-dimdiad Опубликовано 26 июня, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2007 Я правильно понял?, то что с зонтами на картинке - это дымовые трубы?, а что с отверстиями справа в кирпиче это вентиляция?А котел (НЕкамин) в частном доме (2 этажа + цокольный), буду узнавать что заказчик думает и чем топить собирается.Вроде проясняется ситуация, Спасибо :girl_dance: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vip-Beart Опубликовано 26 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2007 Я правильно понял?, то что с зонтами на картинке - это дымовые трубы?, а что с отверстиями справа в кирпиче это вентиляция?Да. С зонтами, те что пониже приток. (Котлы с закрытой камерой сгорания) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Да. С зонтами, те что пониже приток. (Котлы с закрытой камерой сгорания)Над дымовой трубой (во избежание опрокидывания тяги) не должно быть никаких зонтов! А рядом с вентиляцией быть может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться