nnc

Рекомендуемые сообщения

Мой друг-барабанщик. Одну комнату хочет отвести под студию. Предполагаю применить минераловатные плиты (типа Роквул, Изовер). Со стенами вроде понятно. А вот как лучше звукоизолировать пол?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Недавно к нам приезжали с презентацией продукции представители фирмы URSA. У них есть решения как по изоляции стен, так и по полам. Они так же при обращении к ним могут посоветовать какой тип звукоизоляции предпочтительнее в конкретных условиях. Как нам объясняли для различных частотных характеристих звука используются разные материалы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Звук отсечь нужно от строительных конструкций. Плавающий пол, т.е. стяжка не должна касаться ни плит перекрытия ни стен и перегородок, мы пименяли ППЭ -10-20мм, с заводом ППЭ на стены и перегородки. Потолок и стены мин вата ~ 100мм - 150мм, лучше 150 на мет каркасе с прокладкой между каркасом и стеной, специальные двери лучше с тамбуром, окна - 3 стекла разной толщины, среднее стекло под углом, или тройной стеклопакет с разным расстоянием между стеклами разной толщины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Звук отсечь нужно от строительных конструкций. Плавающий пол, т.е. стяжка не должна касаться ни плит перекрытия ни стен и перегородок, мы пименяли ППЭ -10-20мм, с заводом ППЭ на стены и перегородки. Потолок и стены мин вата ~ 100мм - 150мм, лучше 150 на мет каркасе с прокладкой между каркасом и стеной, специальные двери лучше с тамбуром, окна - 3 стекла разной толщины, среднее стекло под углом, или тройной стеклопакет с разным расстоянием между стеклами разной толщины.

Спасибо! А хватит ли только ППЭ на пол? Если пол на лагах с укладкой между лагами минваты - будет лучше или та же фигня?

На URSA отправил письмо, тут же вернулось. Побродил по сайту - принципы монтажа сходны для всех известных изолирующих материалов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для гостиничных номеров и спорт баров хватало, но лучше проконсультироваться со специалистами, не производителями мин ваты, хотя и это не помешает, а с проектировщиками.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Рекомендации по монтажу «ТермоЗвукоИзола» при проектировании пола с основанием в виде монолитной плавающей стяжки

Скрытый текст

s_3.jpg

Поз.1. Все бетонное основание пола застилается базальтовым картоном (толщ.10 мм) (листы укладываются внахлест).

Поз.2. На базальтовый картон расстилается ТЗИ, закрывая всю площадь пола (если недостаточно ширины материала, делается перехлест в стыках не менее 5 см) с заходом на стены на уровень чистового пола.

Поз.3. По звукоизоляционному слою распоположить сплошной гидроизоляционный слой (например, п/э пленка, «пароизол» и т.п.) с перехлестом не менее 20 см.

Поз. 4. Далее выполняется стяжка (40-50 мм) с применением металлической сетки или Бетонное основание арматуры (в качестве армирующего слоя) Такой пол, на звукоизоляционном слое, не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть «плавающим».

Заключение. Проведенные лабораторией акустики (ТТЦ) измерения виброизолирующей способности от ударного шума многослойной конструкции показали,что наивысшим индексом уровня ударного шума обладает конструкция из слоя ТермоИзвукоИзола (толщ.14 мм) и базальтового картона (толщ.10 мм) – 46 дБ.

Такой показатель индекса улучшения изоляции ударного шума позволяет рекомендовать применение комбинации данных материалов в строительстве, при устройстве «плавающих полов», в конструкциях междуэтажных перекрытий для жилых и общественных зданий всех категорий.

там же приведена таблица подбора толщины звукоизоляции